Systemair BBS-DS er låsbare automatikkskap for direkte start (DOL) av 3-fase vifter med AC-motor. Serien brukes til normalventilasjon, røykventilasjon eller kombinerte anlegg når tavle, motor, spjeld og eksterne startsignaler er prosjektert som én funksjon. Sortimentet omfatter 230 V- og 400 V-varianter i tre motorstrømområder: 1–5 A, 3,2–16 A og 11–55 A. Velg ikke bare etter nettspenning; motorens merkedata, startstrøm, vern og styreskjema må også samsvare.
Kontroller motorens koblingsdata og tilgjengelig forsyningsnett før valg. Produktene finnes for 3-fase 230 V eller 3-fase 400 V og kan ikke behandles som samme variant.
Velg skap etter motorens merkestrøm og prosjektert vern. Et større strømområde er ikke automatisk et bedre valg; innstilling og beskyttelse skal passe den konkrete motoren.
Skapet har MAN–AV–AUTO-betjening samt innganger for normalventilasjon, brannventilasjon og ekstern brannbetjening. Funksjonssekvensen må dokumenteres og testes sammen med vifte, brannalarm, spjeld og eventuell røykluke.
Vanlig av/på-spjeld med fjærretur kan styres fra skapet. Forsinket viftestart krever korrekt endebryterfunksjon. Start/stopp, drift og feil kan kobles mot SD-anlegg via egnet I/O-løsning; I/O-modul er ikke oppgitt som del av standardleveransen.
BBS-DS er elektrisk tavleutstyr. Prosjektering, tilkobling, innstilling, sluttkontroll og periodisk funksjonstest skal utføres etter gjeldende krav av kvalifisert personell.
DS viser til direkte start av AC-motoren. Det er ikke en frekvensomformer eller en trinnløs turtallsregulator.
Les motorens merkeskilt og dokumentasjon, og velg riktig nettspenning og strømområde. Ta også hensyn til startstrøm, motorvern og koblingsmåte.
Ja, serien er laget for slike styringsfunksjoner, men hele anlegget må være prosjektert, dokumentert og funksjonstestet for den aktuelle brannstrategien.
Oppgi viftemodell, motorens spenning, fase, merkestrøm og kobling, ønsket driftssekvens, spjeldtype, brannsignaler og behov for SD-kommunikasjon.